Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper

Diskutiere Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Der MIscher an der Therme kann die Heizkörper mischen. Für die FBH genügt der Mischer am Verteiler und ansonsten die Temperatur...

  1. #41 petra345, 30.04.2024
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    4.605
    Zustimmungen:
    842
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Der MIscher an der Therme kann die Heizkörper mischen. Für die FBH genügt der Mischer am Verteiler und ansonsten die Temperatur von der Therme ggf. mit einem Wärmetauscher..
    .
     
    Hucky gefällt das.
  2. Hucky

    Hucky

    Dabei seit:
    17.10.2022
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    7
    Ich hatte heute einen anderen Vorschlag von jemand anderem. Anbei habe ich eine Skizze dazu vorbereitet. Zur Einfachheitshalber nur warmes Wasser eingezeichnet. Im Grunde genommen (siehe rot), würde man über ein „T-Stück“ eine neue Leitung zur Regelstation hinführen. Das würde ja bedeuten, dass ein indirekter Anschluss zum Kessel erfolgt. Die Temperaturregelung würde über die Raumthermostate und über den im Kessel selber eingestellten Temperatur erfolgen.
    Hier ist in diesem Fall kein Stangulierventil eingeplant(Meinte das wäre rausgeschmissenes Geld. Wäre es möglich ein Link als Bsp zu bekommen. Ich habe auch schon gegoogelt. Eventuell bestehe ich auf diese Teile).
    Macht das aus Eurer Sinn? Knöpfe ich nicht mit dem T Stück das Wasser welches für den Wasserspeicher und Heizkörper gedacht wäre ab?
    Danke vielmals
     

    Anhänge:

  3. Hucky

    Hucky

    Dabei seit:
    17.10.2022
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    7
    Ich hatte heute einen anderen Vorschlag von jemand anderem. Anbei habe ich eine Skizze dazu vorbereitet. Zur Einfachheitshalber nur warmes Wasser eingezeichnet. Im Grunde genommen (siehe rot), würde man über ein „T-Stück“ eine neue Leitung zur Regelstation hinführen. Das würde ja bedeuten, dass ein indirekter Anschluss zum Kessel erfolgt. Die Temperaturregelung würde über die Raumthermostate und über den im Kessel selber eingestellten Temperatur erfolgen.
    Hier ist in diesem Fall kein Stangulierventil eingeplant(Meinte das wäre rausgeschmissenes Geld. Wäre es möglich ein Link als Bsp zu bekommen. Ich habe auch schon gegoogelt. Eventuell bestehe ich auf diese Teile).
    Macht das aus Eurer Sinn? Knöpfe ich nicht mit dem T Stück das Wasser welches für den Wasserspeicher und Heizkörper gedacht wäre ab?
    Danke vielmals
     

    Anhänge:

  4. #44 Fabian Weber, 01.05.2024
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.694
    Zustimmungen:
    5.211
    Wenn P2 vor der ersten Gabelung sitzt geht das sicherlich, denn der Speicher wird ja über P1 geregelt. In Deiner Skizze sitzt die P2 aber hinter der ersten Gabelung.

    Strangregulierventil kostet 50€ oder so.
     
    Hucky gefällt das.
  5. Hucky

    Hucky

    Dabei seit:
    17.10.2022
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    7
    Danke! Nach dem Foto zu urteilen sitzt P2 tatsächlich hinter der ersten Gabelung. Auf der anderen Seite teilen sich FBH und Wasserspeicher die Wassermenge. Was könnte das für effekte haben? Was wäre denn die vernünftige Lösung hier? Danke nochmals
     

    Anhänge:

  6. #46 Fabian Weber, 01.05.2024
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.694
    Zustimmungen:
    5.211
    T-Stück hinter P2, siehe Skizze. IMG_0388.jpeg
     
    Hucky gefällt das.
  7. Hucky

    Hucky

    Dabei seit:
    17.10.2022
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    7
    Sorry warum ist das wichtig?
     
  8. #48 Fabian Weber, 01.05.2024
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.694
    Zustimmungen:
    5.211
    Na weil die P2 doch das Wasser antreibt.

    Auch wenn es ein Kreislauf ist, ist es oft nicht egal auf welcher Seite der Pumpe das T-Stück sitzt, zum Beispiel wegen der ganzen Druckverluste durch Rohrbögen etc. im System.
     
    Hucky gefällt das.
  9. Hucky

    Hucky

    Dabei seit:
    17.10.2022
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    7
    Es ist Woe und ich habe etwas mehr Zeit.
    Ich habe die FBH nicht aufgegeben, obwohl ich bisher keine „technisch“ vernünftige Angebote von den bisherigen HZBauern bekommen habe.
    Ich will nur sicher gehen, dass es passt. Anbei habe ich 2 Fotos angefügt. Beim ersten Foto wollte ich fragen, ob man an dieser Stelle einen T Stück (das wäre oberhalb der Pumpe für die Heizkörper also P2) oder einen Strangulierventil einbaut. Könnt ihr mir bitte da was vorschlagen?
    Ansonsten wäre auf dem 2 Foto die Frage, was denn das auf der Rückseite ist. Herzlichen Dank!
     

    Anhänge:

  10. #50 Fabian Weber, 04.05.2024
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.694
    Zustimmungen:
    5.211
    Das auf der Rückseite wird ein Überströmventil sein, schau doch mal ob es dort eine Anzeige mit mbar gibt.

    Nicht T-Stück oder Strangregulierventil sondern beides. Die Position wäre aber nach der Pumpe richtig.

    Wobei ich natürlich für beide Stränge (Heizkörper und Fußbodenheizung) Strangregulierventile vorsehen würde, dann kannst Du später besser abgleichen.
     
    Hucky gefällt das.
  11. Hucky

    Hucky

    Dabei seit:
    17.10.2022
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    7
    Danke ! Das scheint ein Überströmventil zu sein. Ich habe die Fotos dazugehängt. Soweit ich verstanden habe regelt das ja auch den Druck von der Pumpe. Zumindestens war das bei älteren Pumpen so. Zitat: „Wichtig war beziehungsweise ist diese Funktionalität insbesondere bei ein- und zweistufigen Pumpen, die sich nicht an den benötigten Druck in der Anlage anpassen können, wie dies mittlerweile bei stufenlos geregelten Umwälzpumpen möglich ist.“ Ich habe eine Grundfos Alpha.

    Jetzt muss ich nur den Heizungsbauer dazu kriegen, T-Stück, Strangregulierventile über der Pumpe, wo leicht unterhalb dieser Überstromventil sitzt, anzupassen.
    Danke nochmals. Ich werde weiterberichten…
     

    Anhänge:

  12. #52 Fabian Weber, 06.05.2024
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.694
    Zustimmungen:
    5.211
    So eine moderne Hocheffizienzpumpe kostet nicht so viel und der reduzierte Stromverbrauch rechnet sich schon nach wenigen Jahren.
     
    Hucky gefällt das.
Thema:

Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper

Die Seite wird geladen...

Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper - Ähnliche Themen

  1. Wassergeführter Holzofen hat thermische Ablaufsicherung versagt?

    Wassergeführter Holzofen hat thermische Ablaufsicherung versagt?: Guten Abend liebes Forum Ich habe mir vor kurzem einen wassergeführten Holzofen besorgt, dieser ist laut cert.hki-online sogar nach diesem Jahr...
  2. Steuerung für Solar und wassergeführten Kamin

    Steuerung für Solar und wassergeführten Kamin: Hallo, ich suche eine möglichst einfache Steuerung für meine solarthermie in Kombination mit einem wassergeführten Kamin. Verbaut ist ein 1000...
  3. Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen Kombi

    Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen Kombi: Gute Morgen, wir wollen in einem Haus aus den 60er Jahren und einem älteren Fachwerkanbau eine Wärmepumpe mit Wandheizung betreiben. Das...
  4. Bestandteile wassergeführter Kamin

    Bestandteile wassergeführter Kamin: Hallo, ich habe schon ein paar ältere Forenbeiträge durchgelesen aber leider nicht das gefunden was ich gesucht habe, daher doch ein Neuer. Ich...
  5. Leistung eines wassergeführten Ofens

    Leistung eines wassergeführten Ofens: Hallo zusammen, in einem anderen Thread habe ich bereits die Problematik unserer Heizung geschildert (kurz: Sole Wärmepumpe mit zu kleinem...