Ist das eine Rückstauklappe?

Diskutiere Ist das eine Rückstauklappe? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Mein Name ist Tobias und wir haben uns letztes Jahr eine DHH Bj 1971 gekauft. Stück für Stück si d wir am "Entdecken" und...

  1. #1 TobiasvV, 05.08.2023
    TobiasvV

    TobiasvV

    Dabei seit:
    05.08.2023
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    2
    Hallo zusammen,
    Mein Name ist Tobias und wir haben uns letztes Jahr eine DHH Bj 1971 gekauft.
    Stück für Stück si d wir am "Entdecken" und renovieren.
    Jetzt habe ich mich endlich mal an den Kanaldeckel im Keller getraut und folgendes Bauteil (siehe Bild) entdeckt.
    Meine Frage; Ist das eine Rückstauklappe? Und wenn ja; Muss ich da sofort ran, oder tut die es ggf. noch ein bisschen? Wir wohnen nicht in einem Hochwassergebiet oder am Lokal tiefsten Punkt; Über Tipps/ Infos wäre ich dankbar.
    Gruß Tobias
     

    Anhänge:

  2. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.153
    Zustimmungen:
    3.351
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Vermutlich ja , öffne doch einmal , nach dem Zustand ist das 'Innenleben' sicher auch "Pflege bedürftig ' , gewartet wurde da nix , als zweiten Verdacht es könnte sich um eine einfache Sperre handeln.
     
  3. #3 Viethps, 05.08.2023
    Viethps

    Viethps

    Dabei seit:
    03.10.2010
    Beiträge:
    851
    Zustimmungen:
    235
    Beruf:
    Ex - Montageunternehmer jetzt Hausverwalter
    Ort:
    Dortmund
    Benutzertitelzusatz:
    Techniker kriegen das hin....wie auch immer
    Bevor man da rangeht, folgendes bereithalten:
    - Stahlbohrer und Fräser, da die Schraubenköpfe selten noch mitmachen wollen
    - Heißluftfön, um die restlichen `Stehbolzen ´ aufzuwecken
    - Aquariumsilikon und Frischhaltefolie als einschmiegsame Trennschicht = die Dichtung wird aufgeben.....
    - Schrauben im Bereich M6 ca.

    Solange alles ablauft, würde ich da nicht rangehen
     
    11ant gefällt das.
  4. #4 VollNormal, 05.08.2023
    VollNormal

    VollNormal

    Dabei seit:
    20.11.2021
    Beiträge:
    2.947
    Zustimmungen:
    1.766
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Bochum
    Habt ihr Entwässerungsgegenstände, die unterhalb der Rückstauebene liegen? Dann ist für diese eine funktionierende Rückstausicherung Pflicht.

    Bei dem Zustand der Abdeckung würde ich fest davon ausgehen, dass diese sich trotz aller Vorsicht nicht ohne Beschädigung öffnen lässt.
     
    11ant gefällt das.
  5. #5 TobiasvV, 05.08.2023
    TobiasvV

    TobiasvV

    Dabei seit:
    05.08.2023
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    2
    Wir haben soweit ich weiß nix unterhalb der Rückstauebene.
    Aufmachen zum schauen werde ich wohl erst wenn ich das ganze erneuere. Bis dato waren die "großwasserereignisse" noch ohne Vorkommnisse im Haus. Heißt; jetzt der starke Regen nach der langen Trockenphase und der letzte Winter mit langem Regen waren unproblematisch.
    Hoffen wir mal das das erstmal so bleibt.
    Danke für die Rückmeldung!
    PS; ich gehe davon aus das das nicht mehr beschädigungsfrei zu öffnen ist und daher muss dann eh neu.....
     
    petra345 und Viethps gefällt das.
  6. #6 Fred Astair, 05.08.2023
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.760
    Zustimmungen:
    5.227
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Weißt Du, wo bei Euch die Rückstauebene liegt?
     
    11ant gefällt das.
  7. #7 postler1972, 05.08.2023
    postler1972

    postler1972

    Dabei seit:
    03.08.2014
    Beiträge:
    228
    Zustimmungen:
    55
    Beruf:
    Rohrreiniger
    Ort:
    Darmstadt
    Das ist keine Rückstauklappe. Das ist eine Reinigungsklappe
     
    11ant, petra345 und Tilo gefällt das.
  8. Tilo

    Tilo

    Dabei seit:
    15.10.2022
    Beiträge:
    1.675
    Zustimmungen:
    530
    Beruf:
    Dipl.- Bauingenieur
    Ort:
    Dresden
    Eine Reinigungsklappe
     

    Anhänge:

    11ant gefällt das.
  9. CT2003

    CT2003

    Dabei seit:
    28.04.2024
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Ich hoffe, ich darf mich hier mal dranhängen?

    EFH Baujahr 1965 aus Erbfall, leider hat mein Vater da auch einiges Wissen mit ins Grab genommen: Im Keller befindet sich folgende (Abfluss-) Öffnung. Diese dient auch als Abfluss der danebenliegende Dusche, per Ablauf über die sichtbaren Fliesen in die Öffnung hinein.

    Meines Wissens nach handelt es sich um die Abwasserleitung aus dem Hause in die Kanalisation - ist dies so korrekt? Darin soll sich eine Rückstauklappe oder -ventil befinden - wo erkenne ich diese? Diese soll nämlich seit Jahren schon defekt sein, und ich überlege, diese baldmöglichst ersetzen zu lassen, um mögliche Schäden zu vermeiden, bis das ohnehin renovierungs- oder gar sanierungsbedürftige Haus verkauft wird, was aber noch einige Monate, bis zu einem Jahr, dauern könnte. Falls das Sinn machen sollte, was muss dafür gemacht werden, und womit muss ich da ganz grob rechnen?

    Danke schon einmal! IMG_1199.jpg IMG_1201.jpg IMG_1200.jpg
     
  10. #10 postler1972, 29.04.2024
    postler1972

    postler1972

    Dabei seit:
    03.08.2014
    Beiträge:
    228
    Zustimmungen:
    55
    Beruf:
    Rohrreiniger
    Ort:
    Darmstadt
    Hallo

    das ist ein uralter Bodenablauf mit Rückstauschutz. Dieser wird so wie es aussieht und auch vermutet nicht mehr gehen. Die Klappe befindet sich in etwa da wo ich im Bild Rot markiert habe. Das Blaumarkierte ist eigentlich ein Handrad mit dem ein Teller nach unten geschraubt werden kann um den BA zu schließen z.B im Urlaub.
    Da wo ich gelb markiert habe, dies ist der eigentliche Zugang zur abgehenden Leitung falls diese mal verstopft ist. Diese Platte kann man in Richtung des Bodenablaufes mit einem Meißel und einem Hammer aufschlagen. Darunter befindet sich dann ein runder Deckel den man entfernen kann.

    Wenn du dies machen kannst, dann könntest du auch die eventuell defekte Rückstauklappe sehen. Es kann auch sein das diese schon abgerostet ist und schon gar nicht mehr existiert.

    eigentlich gehört der Ablauf raus gestemmt und ein neuer rückstaugesicherter Ablauf eingebaut. Ob sich diese Investitionen lohnt, kannst nur du entscheiden.
     

    Anhänge:

    11ant, simon84, CT2003 und einer weiteren Person gefällt das.
  11. CT2003

    CT2003

    Dabei seit:
    28.04.2024
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank, @postler1972 , da hast Du mir schon recht gut weitergeholfen :)

    Hast Du noch irgeneinen Daumenwert, aus Erfahrung, was die von Dir vorgeschlagene Massnahme kosten würde? Ganz grob würde mir reichen, habe selbst gar keine Ahnung :(
     
  12. #12 petra345, 01.05.2024
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    4.595
    Zustimmungen:
    837
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Wenn das Haus verkauft werden soll: Laß die Finger von einer solchen Reparatur. Es kommt mehr als doppelt so teuer wie gedacht.
    Es ist nicht nur der Ausbau. Das ginge noch, in Stücke schlagen.
    Aber der neue Einbau erfordert sehr viel mehr als gedacht. Dabei wird noch einiges in Stücke gehen und muß saniert werden.
     
    CT2003 gefällt das.
  13. #13 Viethps, 01.05.2024
    Viethps

    Viethps

    Dabei seit:
    03.10.2010
    Beiträge:
    851
    Zustimmungen:
    235
    Beruf:
    Ex - Montageunternehmer jetzt Hausverwalter
    Ort:
    Dortmund
    Benutzertitelzusatz:
    Techniker kriegen das hin....wie auch immer
    Bodeneinläufe dieser Art lassen sich in einem Stück ausbauen, wenn man rundherum ca. 20 cm tief bohrt. Abstand ca 10cm vom Rand. Ausnahme: Abgangsseite. Dort wird man das zeitgenössische Steinzeugrohr treffen.
    Der neue Bodeneinlauf wird bei Übernahme der Rohrmuffe etwas tiefer liegen, ca. 15mm. Kann man gut dazu nutzen, durch leicht abgeschrägten Betonverguß sicher herzustellen.
    Die Bodeneinläufe mit Ballverschluß in KS gab es vor Jahren für ca. ab 120€. Nach oben offen.....
     
    11ant und CT2003 gefällt das.
  14. CT2003

    CT2003

    Dabei seit:
    28.04.2024
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
Thema:

Ist das eine Rückstauklappe?

Die Seite wird geladen...

Ist das eine Rückstauklappe? - Ähnliche Themen

  1. Kessel Rückstauklappe Überwachung

    Kessel Rückstauklappe Überwachung: Hallo Zusammen, ich habe eine Kessel FKA Rückstauklappe, ich möchte über meine Smart Home Anlage eine Benachrichtigung erhalten wenn die Klappe...
  2. Abwasserschutz im Keller, Rückstauklappe falsch eingebaut

    Abwasserschutz im Keller, Rückstauklappe falsch eingebaut: Hallo Forum, der Vorbesitzer meines Hauses erwähnte bei der Schlüsselübergabe das die Rückstauklappe (Fa Kessel) öfter mal "gesponnen" hätte und...
  3. KG Rückstauklappe unterschied

    KG Rückstauklappe unterschied: Hallo, ich habe eine Frage zur KG Rückstauklappe. Wenn viel druck auf der Fließseite ist bzw. durch Gefälle der druck erhöht ist, welche der...
  4. Rückstauklappe Staufix FKA PA 1 3664

    Rückstauklappe Staufix FKA PA 1 3664: Hallo, mein Problem, meine Rückstauklappe ist elektrisch verschlossen . Hat jemand eine Idee wie ich die manuell wieder aufbekomme ? Markus
  5. Wasser im Revisionsschacht, Pumpensumpf, Kellerwändeabdichtung und Rückstauklappe

    Wasser im Revisionsschacht, Pumpensumpf, Kellerwändeabdichtung und Rückstauklappe: Hallo zusammen, wir möchten ein renovierungsbedürftiges Haus BJ 1971 erwerben. Dabei haben wie ein paar Bedenken bzgl. den Keller - uns ist nicht...